        理论的东西,听听就完了,选择性的相信就够了。对于高级计算机机房,会采用一种高级的灭火装备——七氟丙烷。这东西是一种气体,高压压缩在一个消防大钢瓶里面,遇到火警,自动喷发,七氟丙烷可以迅速和空气中的氧气起反应,把氧气瞬间消耗光,自然火就着不起来了。七氟丙烷灭火效率高,还无毒害(宣传是这样),就是贵。一个大钢瓶2万,100平的机房要配六个。
        这么一看,七氟丙烷除了贵,似乎没什么毛病,起码无毒害吧?这是真的吗?我问过安装人员,他说:“如果喷发时你憋住一口气,赶紧跑出去,应该是没问题的。”
        好吧,不久以后,一个国家事业单位验证了一下。该单位机房大,需要18个七氟丙烷钢瓶。七氟丙烷触发有两种模式,第一次温感烟感探头检测超过阈值自动喷发;第二是手动按钮触发,按钮一般在机房之外。这天机房里面的人在工作,一个新来的保洁想进去打扫,敲门,按门铃没人开门。保洁可能觉得门铃没有按对,就按了启动七氟丙烷的按钮。
       效果很明显,一会儿机房里面的人全跑出来了。20多个人,有8个感觉身体不适,被送往医院。其中5人吸了些氧气,好转出院。两人吸氧并未完全好转,留院观察一天,出院。还有1人住院一周后出院。
分享到: QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 顶0 踩0

沙发
发表于 2024-6-26 08:37 |只看该作者
是哪种毒害?可逆转,还是不可逆转?

使用道具 举报

板凳
发表于 2024-6-26 08:40 |只看该作者
保洁可能觉得门铃没有按对,就按了启动七氟丙烷的按钮。
====
这设置也太不靠谱太不谨慎了。这么贵的东西,一个新来的保洁随随便便都能按错了~~~·

使用道具 举报

地板
发表于 2024-6-26 08:49 |只看该作者
金豆豆 发表于 2024-6-26 08:37
是哪种毒害?可逆转,还是不可逆转?

应该是缺氧导致的。我们憋一口气,能撑1到2分钟,但是肺里是有空气的,空气中氧气被消耗,但还是有的。而七氟丙烷被吸入,不仅肺里氧气没了,带入血液,里面的氧气也没了。不过看似只要接触时间不长,是可逆转的。

使用道具 举报

5
发表于 2024-6-26 08:52 |只看该作者
金豆豆 发表于 2024-6-26 08:40
保洁可能觉得门铃没有按对,就按了启动七氟丙烷的按钮。
====
这设置也太不靠谱太不谨慎了。这么贵的东西 ...

我们的触发按钮是用玻璃罩住的,遇到紧急情况打碎玻璃,按下按钮,但是要是搬东西不小心碰在那里,就是倒霉。不知道他们怎么设置的。

使用道具 举报

6
发表于 2024-6-26 08:52 来自手机 |只看该作者
这么专业的设备啊

使用道具 举报

7
发表于 2024-6-26 09:06 |只看该作者
窥天瞳 发表于 2024-6-26 08:49
应该是缺氧导致的。我们憋一口气,能撑1到2分钟,但是肺里是有空气的,空气中氧气被消耗,但还是有的。而 ...

若是可逆转的,倒是无妨。起码在确保消除安全隐患的前提下,不会产生新一轮的安全隐患吧~~~

使用道具 举报

8
发表于 2024-6-26 09:07 |只看该作者
窥天瞳 发表于 2024-6-26 08:52
我们的触发按钮是用玻璃罩住的,遇到紧急情况打碎玻璃,按下按钮,但是要是搬东西不小心碰在那里,就是倒 ...

你们这种设置才是合情合理的。设若谁谁轻易就能摁下去——也未免太儿戏了,就!

使用道具 举报

9
发表于 2024-6-26 09:20 |只看该作者
金豆豆 发表于 2024-6-26 09:06
若是可逆转的,倒是无妨。起码在确保消除安全隐患的前提下,不会产生新一轮的安全隐患吧~~~

这个是不会的。

使用道具 举报

10
发表于 2024-6-26 09:27 来自手机 |只看该作者
本帖最后由 螃蟹 于 2024-6-26 09:51 编辑

不知道“减少氧气能灭火”这一灭火原理,和“缺少氧气会导致身体出问题”这一医学原理,哪个理论和实际有差距?呵呵。从本案例看是完全符合,丝毫不差嘛……

这种原理的灭火系统,在灭火指令启动前,应该有一定延时程序(保证人员撤离时间),同时伴随有声光警告或警铃声吧?员工也应该接受相关消防培训。

如果人不让出去,就开始减少室内氧气,这套系统不就成了《生化危机》里的“红后”了么?呵呵。

如果能人工启动,那么,这个启动按钮也应该像地铁上紧急制动装置一样,有相应的警告,和防随意启动手段,或者干脆就有专人值守。不然怎么行呢?

本案例反映的不是啥安全方面的“理论和实际的差距”问题,而是安全产品的安全使用。看下来,灭火系统和原理没啥问题,但该机房的这一灭火系统显然缺乏相应配套设施,使用者也缺乏对应的管理使用培训。

使用道具 举报

11
发表于 2024-6-26 09:50 |只看该作者
螃蟹 发表于 2024-6-26 09:27
不知道“减少氧气能灭火”这一灭火原理,和“缺少氧气会导致身体出问题”这一医学原理,哪个理论和实际有差 ...

自动启动有你说的40秒声光报警,手动启动是两个按钮,一个是声光报警,不喷。另一个是直接喷。至少我们单位就是这样设计的。

使用道具 举报

12
发表于 2024-6-26 09:53 来自手机 |只看该作者
窥天瞳 发表于 2024-6-26 09:50
自动启动有你说的40秒声光报警,手动启动是两个按钮,一个是声光报警,不喷。另一个是直接喷。至少我们单 ...


那这个直接喷的应该有专人值守或者有安全罩(砸碎才能用),旁边有警告说明。不然就太可怕了。呵呵。

使用道具 举报

13
发表于 2024-6-26 09:59 |只看该作者
        这么一看,七氟丙烷除了贵,似乎没什么毛病,起码无毒害吧?这是真的吗?我问过安装人员,他说:“如果喷发时你憋住一口气,赶紧跑出去,应该是没问题的。”
------------------------
电影、《信条》

使用道具 举报

14
发表于 2024-6-26 10:01 |只看该作者
而是安全产品的安全使用。
----------------
哈哈哈

使用道具 举报

15
发表于 2024-6-26 10:04 |只看该作者
螃蟹 发表于 2024-6-26 09:53
那这个直接喷的应该有专人值守或者有安全罩(砸碎才能用),旁边有警告说明。不然就太可怕了。呵呵。

有玻璃罩,两公斤以内的力量就可以砸碎启动,派人值守是不可能的,没哪个企业能这么富裕。

使用道具 举报

16
发表于 2024-6-26 15:24 |只看该作者

机房还需要保洁进去打扫?没见过

使用道具 举报

17
发表于 2024-6-26 15:24 |只看该作者

机房重地,闲人免进

使用道具 举报

18
发表于 2024-6-26 19:26 |只看该作者
知音 发表于 2024-6-26 15:24
机房还需要保洁进去打扫?没见过

当然了,难道我们去干保洁的工作吗?