北斗六星网

标题: 河海你给我速速滚进来 [打印本页]

作者: 闲散之人    时间: 2024-4-3 11:52
标题: 河海你给我速速滚进来
沙发必须是你滴

     我说我们这里天然入户很多都是户外管线,你这个超级官僚,准腐败分子不以为然,老闲今儿顺手拍了几张对面小区的天然气户外管线的情况,你看看。

[attach]809846[/attach]


[attach]809847[/attach]


就这么干,安全不?鬼知道。


作者: 蓝山    时间: 2024-4-3 11:57
安全顾问是首版大人
作者: 知音    时间: 2024-4-3 11:59

等我拿放大镜检查一下
作者: 河海森林    时间: 2024-4-3 11:59
这可涉及到安全问题,你还不民主民主,发动发动,昂
作者: 闲散之人    时间: 2024-4-3 12:40
这种户外的天然气管线,目前是大连很多之前没有燃气的小区,解决天然气的通用做法,说实话,不但难看,最要命的是极度为危险,万一出现楼宇外面的火灾,这东西就是定时炸弹了,而且这玩意儿要闪爆,基本就是毁灭性的,我们小区走的是当年预埋管线入户,但是,个别楼宇居然用软管入户,这简直是逆天了。我持续投诉后,他们回复立即整改。
作者: 金豆豆    时间: 2024-4-3 13:51
我感觉很多地方都是这样的吧?
作者: 再折长亭柳    时间: 2024-4-3 14:01
闲散之人 发表于 2024-4-3 12:40
这种户外的天然气管线,目前是大连很多之前没有燃气的小区,解决天然气的通用做法,说实话,不但难看,最要 ...

你管这些破事干啥?吃盐放屁-------咸(闲)出来的!旧房新添燃气管道,事先没有预埋的,不明着铺设,还能怎么办?人家专业公司这样做,是否安全,心里是有数的。

作者: 知音    时间: 2024-4-3 14:12


首先,你可以放心,这样的管道敷设都是由燃气公司设计施工的,不可能是拍脑袋想的,也不敢。

入室的天然气管道都是低压管道,可用无缝钢管也可用铝塑复合管。
聚乙烯等不耐受高温或紫外线的高分子材料管道不得用于室外明设的输配管道。(燃气工程项目规范 GB55009-2021)

当用户燃气管道架空或沿建筑外墙敷设时,应采取防止外力损害的措施(一般就是离地面1.5-2m以上人够不到、车撞不到),沿墙、柱、楼板上明设的燃气管道应采用管支架、管卡或吊卡固定。

沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道(卧室、卫生间)的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。(这个是硬性规定,如果卧室窗口0.3m内由燃气管道,可以立马给燃气公司打电话修改)



作者: 香樟树下    时间: 2024-4-3 14:20
现在老旧小区都是这样走的
作者: 闲散之人    时间: 2024-4-3 14:23
知音 发表于 2024-4-3 14:12
首先,你可以放心,这样的管道敷设都是由燃气公司设计施工的,不可能是拍脑袋想的,也不敢。

入室的 ...

户外软管入楼,这肯定不行吧?

作者: 知音    时间: 2024-4-3 14:26
香樟树下 发表于 2024-4-3 14:20
现在老旧小区都是这样走的



这里有一根横管,可能需要保护一下(怕人搞破坏)

[attach]809883[/attach]